<address id="x71vn"></address>

            <sub id="x71vn"><listing id="x71vn"><meter id="x71vn"></meter></listing></sub>

                您好,[會員登錄] 專業、專注、用心服務鋼結構行業!
              1. 問題內容

                游客
                鋼框架的樓板在垂直于樓承板的板肋方向加樓板負筋嗎?
                問題分類:鋼構技術   瀏覽:57  發布時間:2020-11-16 10:22:44
                各位大師,大家做鋼框架的樓板時,在垂直于樓承板的板肋方向加樓板負筋嗎?按說是按照單向板做的,我之前都加了,但是想想,應該不加也可以。大家咋做的?
                回答問題
                為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
                我來回答:
                登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
                注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
                回答 共6條回答

                游客
                加 抗裂
                回答:2020-11-16 10:22:47

                游客
                按照抗裂加的話,那在跨中頂板是不是也要加呢?
                回答:2020-11-16 10:22:51

                游客
                砼規有要求的
                回答:2020-11-16 10:22:55

                游客
                組合樓板不加,非組合加,一般不考慮組合 非組合就不考慮壓型鋼板的強度了啊 還有一點就是滿足樓板計算時的配筋 板底雙向的構造
                回答:2020-11-16 10:30:14

                游客
                這個樓承板計算時按照單向板計算,在非受力方向應該沒有計算配筋吧?是不是加個8間距200就行。板跨中的頂部,不加抗裂鋼筋吧
                回答:2020-11-16 10:30:17

                游客
                對啊 不加 構造就行
                回答:2020-11-16 10:31:04
                色三级床上片完整版大全 - 视频 - 在线播放 - 影视资讯 - 午夜看